Problem mit einer Übung aus dem Buch "Praxiseinstieg LabView"
Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!
RE: Problem mit einer Übung aus dem Buch "Praxiseinstieg LabView"
Danke für die schnellen Antworten.
Wir haben das Programm nochmal neu aufgebaut, diesmal mit einem Boolschen Array Converter vor dem Eingang des DAQmax. Es erscheint die Fehlermeldung:
"Der Schreibvorgang kann nicht ausgeführt werden, da die Anzahl der Kanäle in den Daten nicht mit der Anzahl der Kanäle im Task übereinstimmt.
Für den Schreibvorgang müssen Daten für alle Kanäle des Tasks zur Verfügung gestellt werden. Stattdessen können Sie auch den Task dahingehend ändern, dass er genauso viele Kanäle wie geschriebene Werte enthält.
Anzahl von Kanälen in Task: 1
Anzahl von Kanälen in Daten: 32
Task-Name: _unnamedTask<1A>"[/i]
Wo liegt genau das Problem? Haben wir etwas falsch gemacht oder eingestellt oder liegt der Fehler im Buch?
Angehängt ist nocheinmal unser Programmaufbau und die komplette Aufgabe.
So wie wir das sehen, kann es so nicht funktionieren, wie im Buch angegeben, oder?