Hallo Florian,

die ScanEngine dient dazu, ohne eigene Programmierung des FPGA an die Messwerte deiner cRIO-Module zu kommen bzw. Werte auszugeben. Und eben dieses ist in der Geschwindigkeit (und auch den Optionen) relativ limitiert, wenn man es mit eigener direkter FPGA-Programmierung vergleicht (siehe Punkt 5 im verlinkten KB-Artikel).

Beispiel:
Über den FPGA kann ich ein DIO-Modul als PWM-Generator mit 1MHz Grundtakt, Counter, DO und DI (alles gleichzeitig!) programmieren - mit der ScanEngine bist du auf nur eine der 4 Möglichkeiten beschränkt, mit einer festen (und selten passenden) Grundtaktung bei PWM-Ausgängen…

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Compact Rio - Florian Sim - 17.02.2015, 19:33
RE: Compact Rio - jg - 17.02.2015, 21:13
RE: Compact Rio - Florian Sim - 17.02.2015, 22:01
RE: Compact Rio - GerdW - 18.02.2015, 08:59
RE: Compact Rio - Florian Sim - 18.02.2015, 18:18
RE: Compact Rio - GerdW - 18.02.2015 20:39

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  FFT mit FPGA auf Compact Rio TobiasMo 3 7.180 17.10.2011 14:38
Letzter Beitrag: TobiasMo

Gehe zu: