INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

MODBUS-RTU_RS-485_Ni9871



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

05.03.2015, 08:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.03.2015 11:18 von Brainbug.)
Beitrag #3

Brainbug Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 30
Registriert seit: May 2014

LV 2014 Professional Development
2014
DE


Deutschland
RE: MODBUS-RTU_RS-485_Ni9871
Moin Holy,

danke für die Antwort.


Sorry hab mich verschrieben...meinte 1,5 kHz! Blush

Mit direkter VISA-Einbindung meinst du das nutzen der Modbus-lib auf der RT-Ebene?
Kann ich die Kommunikation denn teils "selbst" bewältigen wie im oben aufgeführten Beispiel und dies dann noch mit der MODBUS-lib auf RT-Ebene kombinieren?

edit: Hab grad mal Rücksprache mit NI gehalten....dort sagte man mir, dass eine Kombination von VISA mit selbstgeschriebenen FPGA-code nicht möglich ist, es sei denn man unterbricht das FPGA-Programm...was für mich auch soweit Sinn macht.

Cheers Brainbug
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
MODBUS-RTU_RS-485_Ni9871 - Brainbug - 02.03.2015, 10:42
RE: MODBUS-RTU_RS-485_Ni9871 - Holy - 02.03.2015, 20:52
RE: MODBUS-RTU_RS-485_Ni9871 - Brainbug - 05.03.2015 08:41
RE: MODBUS-RTU_RS-485_Ni9871 - Holy - 05.03.2015, 18:18
RE: MODBUS-RTU_RS-485_Ni9871 - Brainbug - 06.03.2015, 13:17
RE: MODBUS-RTU_RS-485_Ni9871 - Holy - 06.03.2015, 16:04

Gehe zu: