09.03.2015, 11:12
Beitrag #4

GerdW Online
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.467
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: CAN MultipleRead Size Notification
Hallo slevin,

Zitat:Dieses Array aus Clustern drösel ich bei der Auswertung wieder auf
Da ich dein Array und deine ganzen subVIs nicht kenne, kann ich dazu kaum was besseres vorschlagen. Und Bilder lassen sich so schwer debuggen…

Bei meinen CAN-Daten lege ich mir für jedes Signal einen Buffer an, welcher immer den aktuellen (sprich: den zuletzt gelieferten) Wert enthält. Und wenn ich Daten speichern möchte, schreibe ich die gerade aktuellen Daten aus dem Buffer in eine Datei. So erhalte ich in meiner Datei immer Zeilen mit gleich vielen Werten - und eben die gerade aktuellen…

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top