17.03.2015, 09:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.03.2015 09:44 von GerdW.)
Beitrag #4

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.467
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Sensorauslesung SPI

Akzeptierte Lösung

Hallo Alighieri,

Zitat:Bleibt die Frage ist es Druck oder Temperatur und wenn eines davon wo ist der Wert für die andere Größe geblieben
Manual lesen!

Dort steht auf Seite 11:
Zitat:The conversion command is used to initiate uncompensated pressure (D1) or uncompensated temperature (D2) conversion.
Und auf Seite 7 findest du alle "conversion commands" in einer Tabelle.
Du musst deinem Chip schon sagen, was er dir liefern soll…

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Sensorauslesung SPI - Alighieri - 17.03.2015, 08:44
RE: Sensorauslesung SPI - GerdW - 17.03.2015, 09:22
RE: Sensorauslesung SPI - Alighieri - 17.03.2015, 09:28
RE: Sensorauslesung SPI - GerdW - 17.03.2015 09:43
RE: Sensorauslesung SPI - Alighieri - 17.03.2015, 09:50

Gehe zu: