INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

NI 9403 für cDAQ als open collector Ausgang



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

19.03.2015, 10:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.03.2015 10:21 von GerdW.)
Beitrag #2

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.480
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: NI 9403 für cDAQ als open collector Ausgang
Hallo Maddin,

Zitat:lassen sich die Kanäle als open-collector-Ausgang ohne PullUp konfigurieren?
Lt. Specs hat das NI9403 keine PullUps, sondern PullDowns (Seite 7)!

Nein, man kann die PullDowns nicht deaktivieren.

Zitat:Ich möchte einen Digitaleingang am Mikrocontrollerport stimulieren. Dieser Eingang verfügt bereits über einen PullUp-Widerstand gegen 5VDC.
Und warum schließt du den nicht einfach an?
Dein PullUp von 4.7kOhm lässt bei 5V max. 1mA Strom fließen. Lt. Spec (s.o.) liefert die NI9403 immer noch mehr als 4.4V am Ausgang, das sollte als HIGH für deinen µC vollkommen ausreichend sein…

Zitat:Wäre vielleicht eine Möglichkeit, wenn ich man einen Kanal als Eingang mit prpoerty "TriState" konfiguriert. Kann das funktionieren?
TriState ist etwas anderes als OpenCollector…

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: NI 9403 für cDAQ als open collector Ausgang - GerdW - 19.03.2015 10:20

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Alternativer Steckerbezug für CDAQ-Module Msengxxl 1 2.004 09.11.2022 11:50
Letzter Beitrag: MScz
  cDAQ Rack USB Masseschleife MaxP 3 5.650 26.03.2019 09:06
Letzter Beitrag: jg
  Triggersignal auslesen von cDAQ-9178, aber wie? Markus F. 7 7.272 26.02.2016 12:38
Letzter Beitrag: GerdW
  Verstärkerschaltung am NI- Ausgang maier_m 5 7.729 16.10.2015 10:02
Letzter Beitrag: Splasher
  Kurioses Timing / cDAQ NI9234 Zosch 3 5.425 06.09.2014 12:30
Letzter Beitrag: Zosch

Gehe zu: