RE: Kontinuierliche Messung Ringpuffer
Ok das mit der kontnuierlichen DAQ Statemachine funktioniert!

Dazu müssen allerdings die in einem Init State konfigurierten AO und AI auf Kontnuierlich gestellt werden.

- Für den Output muss die Eigenschaft "Neugenerierung zulassen" eingestellt sein
- Für den Input muss die Eigenschaft "Relativ zu" -> "Zuletzt empfangenes Sample" konfiguriert sein da ihr bei allen anderen Lesemarken zeitliche Probleme bekommt und die Samples teilweise schon aus dem Puffer verschwunden sind bevor ihr Sie lesen könnt, dabei spuckt LabVIEW dann immer einen Fehler aus.
- Zudem müsst ihr den Task in der Init Starten und mit einem Default wert beschreiben (DAQmx Write mit z.B. 0V)! dürft ihn aber in den anderen States nicht mehr stoppen. Wenn Ihr stoppen wollt müsst ihr einfach wieder 0V rausschreiben d.h. der Task läuft weiter aber für euch ist es wie ein Stop.

So ich hoffe das hilft jemandem weiter der mal vor dem selben Problem steht.

Anbei habe ich noch eine andere Frage:

Kann man bei den DAQmx Elementen die initialisierten Kanäle einzeln ansprechen? Also z.B. habe ich ai0:1 initialisiert und möchte in einem Case in ai0 einen Sinus schreiben und in einem anderen Case in ai1 eine DC Spannung, je nachdem was der User drückt?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Kontinuierliche Messung Ringpuffer - dbuckl - 27.03.2015 09:36

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Delay für kontinuierliche Datenerfassung zwingend? Philipp841 9 7.149 12.07.2018 10:27
Letzter Beitrag: GerdW
  Kontinuierliche Datenerfassung mit USB 6003 Tobolf 18 13.092 02.02.2017 16:54
Letzter Beitrag: GerdW
  Analogerfassung mit Ringpuffer -> Versatz im Signal TBK 3 4.426 17.08.2016 13:58
Letzter Beitrag: Lucki
  kontinuierliche Datenerfassung in Array speichern Jonas_02 2 5.119 04.09.2015 16:17
Letzter Beitrag: Trinitatis
  DAQ --> Kontinuierliche Frequenzmessung Flo89 10 14.298 25.04.2014 14:34
Letzter Beitrag: GerdW
  kontinuierliche Datenerfassung mit DAQ-Assistent funktioniert nicht madlen 7 9.925 20.03.2014 19:34
Letzter Beitrag: GerdW

Gehe zu: