Eingangskonfiguration USB 6009



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

30.03.2015, 11:50
Beitrag #3

tss Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 3
Registriert seit: Nov 2014

2010
2013
DE

36381
Deutschland
RE: Eingangskonfiguration USB 6009
(30.03.2015 11:25 )Y-P schrieb:  Dein Netzteil ist intern sicherlich geerdet. Würde mich wundern, wenn nicht.

Gruß Markus

Erstmal Danke für deine Antwort.

Um genau zu sein, habe ich das Netzteil: Siemens Sitop Power flexi 6ep1 353-2ba00
PE wird an dem Netzteil auch angeschlossen. Hier ginge ich aber nun davon aus, da die Minus-Klemme der Sekundärseite nicht irgendwie mit der Erde verbunden ist, es sich deswegen dann um eine erdfreie Signalquelle handelt. Gut möglich das ich dann die Definition für eine geerdete bzw. erdfreie Signalquelle missverstanden habe.

Also würde das nun bedeuten das ich eine geerdete Signalquelle habe und nichts an der USB 6009 GND-Klemme anklemmen muss, oder irre ich mich?