RE: NI PXI 6722 PWM Signal
Ein TTL- oder CMOS Ausgang an sich, ohne äußere Belastung, schwingt nicht über, so eine Behauptung ist Stuß. Das Überschwingen entsteht erst, wenn ein auf der anderen Seite nicht mit dem Wellenwiderstand abgeschlossenes Kabel angeschlossen ist. Mache also das Kabel ab und prüfe die Wellenfom mit einem 1:10 Tastkopf direkt an der Karte. Wenn es trotzdem noch überschwingt, dann liegt es am Tastkopf. Es gibt am Tastkopf einen kleine Öffnung, dort hindurch kann man mit einen kleinen Schraubenzieher das Überschwingen minimieren. Der Oszi selbst liefert dafür ein Prüfsignal, an das man die Sonde anschließt.
Tödlich wäre natürlich auch, die Wellenform mit dem Oszi ohne 1:10 Tastkopf messen zu wollen - womöglich noch mit einem 2 m langen Kabel.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
NI PXI 6722 PWM Signal - HardiFlanders - 09.05.2015, 09:30
RE: NI PXI 6722 PWM Signal - GerdW - 11.05.2015, 08:42
RE: NI PXI 6722 PWM Signal - GerdW - 12.05.2015, 07:55
RE: NI PXI 6722 PWM Signal - Lucki - 12.05.2015 08:16

Gehe zu: