Zeitoptimierte Datenerfassung



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

01.07.2015, 14:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.07.2015 15:00 von GerdW.)
Beitrag #2

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.469
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Zeitoptimierte Datenerfassung
Hallo olmethn,

Zitat:Jetzt möchte ich aber alle 16 Werte der 3 Kanäle alle 250ms abrufen und in einen Cluster schreiben. Allerdings benötigt er hier gefühlte 10 Sekunden
In deinem AI-subVI scheinst du verschiedene Cases mit jeweils einem anderen AI-DAQmxTask aufzurufen.
Und dein MainVI ruft dieses AI-subVI 16mal auf und jedesmal wird (wahrscheinlich) ein anderer Task ausgeführt. Falls auf deiner AI-Karte ein MUX läuft, könnte das auf ein andauerndes Aktivieren/Deaktivieren von DAQmxTask hinauslaufen.

Gibt es einen Grund, warum du nicht einfach alle 16 AI-Kanäle mit nur einem DAQmxTask abfragst -so wie auch bei den TC gemacht wird?

Gibt es irgendwelche Fehlermeldungen? Ich sehe nirgends Errorcluster-Drähte…

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Zeitoptimierte Datenerfassung - olmethn - 01.07.2015, 13:22
RE: Zeitoptimierte Datenerfassung - GerdW - 01.07.2015 14:59

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Datenerfassung cDAQ + NI9203 keine synchrone Datenerfassung dieseldunst 5 6.565 24.06.2016 14:49
Letzter Beitrag: jg