Probleme mit NI9207



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

08.10.2015, 17:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.10.2015 17:26 von GerdW.)
Beitrag #2

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.489
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Probleme mit NI9207
Hallo Olmethn,

Zitat:Allerdings funktioniert dies nur mit einem DAQmx Task den ich im MAX erstellt habe
Und wie hast du ihn da konfiguriert?

Idee: füge erst die 8 Spannungskanäle in den Task ein, dann die 8 Stromkanäle…

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Probleme mit NI9207 - olmethn - 08.10.2015, 17:06
RE: Probleme mit NI9207 - GerdW - 08.10.2015 17:26
RE: Probleme mit NI9207 - olmethn - 08.10.2015, 17:46
RE: Probleme mit NI9207 - GerdW - 08.10.2015, 17:48