18.10.2015, 17:26
Beitrag #3

ARaj Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 58
Registriert seit: Oct 2015

2014
2015
DE



RE: HD und ND Ventil ansteuern
Hallo Gerd danke für dein Antwort.
-"DAQAssi" soll eigentlich nach 120s beenden. Da die Regelventile " HD und ND" genau 120 sec brauchen sich vollständig zu öffnen.
- Eigentlich gibt es zwei Varianten einer über Zeit und der zweiter über delta Druck. Ich muss Pumpen Kennlinie erstellen.
- In warte Sub Vi will ich ein Dialoge Option geben, dass der Bediener 120s wartet.
-Eigentlich hab ich für alle schleifen Stop eingebaut.

Zu dem Programm, in Uni müssen Studenten an Pumpenprüfsatnd. Dort haben wir 3 Druck Sensoren und 2 Dreipunktregler.
Für die Ermittelung der Pumpen arbeit wird unterschiedliche delta P angefahren und dort den Hoch und Niederdruck gemessen und in Graph dargestellt.
Ich kenne mich in Labview nicht so gut aus.
Wenn du irgendein Vorschlag hast, werde ich mich freuen.


Angehängte Datei(en)
14.0 .vi  Ventil_Atuo_Steuern.vi (Größe: 222,97 KB / Downloads: 164)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
HD und ND Ventil ansteuern - ARaj - 18.10.2015, 08:47
RE: HD und ND Ventil ansteuern - GerdW - 18.10.2015, 16:43
RE: HD und ND Ventil ansteuern - ARaj - 18.10.2015 17:26
RE: HD und ND Ventil ansteuern - GerdW - 19.10.2015, 08:12
RE: HD und ND Ventil ansteuern - ARaj - 20.10.2015, 14:47
RE: HD und ND Ventil ansteuern - GerdW - 20.10.2015, 15:02
RE: HD und ND Ventil ansteuern - ARaj - 20.10.2015, 15:16