SPC(Short PWM Code) auslesen.



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

03.11.2015, 15:06
Beitrag #15

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.469
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: SPC(Short PWM Code) auslesen.
Hallo Keywan,

wieso hast du bei einem TTL-Signal Pegel von +1 und -4V? Ich würde da etwas anderes erwarten…

Zitat:Also es flackert die Flanken werden nicht immer angezeigt sondern verschwinden auch wieder.
Wie sieht das Signal auf einem Oszi aus?
Hast du das Signal schon "getriggert", d.h. zum gleichen Startzeitpunkt wie auf deinem Oszi, dargestellt?
Führst du überhaupt eine sinnvolle Erkennung des Startzeitpunktes durch?

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
SPC(Short PWM Code) auslesen. - Keywan - 02.11.2015, 13:37
RE: SPC(Short PWM Code) auslesen. - jg - 02.11.2015, 13:47
RE: SPC(Short PWM Code) auslesen. - jg - 02.11.2015, 14:51
RE: SPC(Short PWM Code) auslesen. - GerdW - 03.11.2015 15:06