INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Modbus Bad Quality



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

29.12.2015, 11:25
Beitrag #2

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: Modbus Bad Quality
Wieso sollte ein Software Register, welches du setzt, den tatsächlichen Wert einer Hardware Resource widerspiegeln? Vielleicht bietet dein Roboter weitere Modbus Register, die den tatsächlichen Status der DO melden, aber die Antwort auf diese Frage kennst nur du.

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Modbus Bad Quality - schunki - 28.12.2015, 17:41
RE: Modbus Bad Quality - jg - 29.12.2015 11:25
RE: Modbus Bad Quality - schunki - 30.12.2015, 09:43
RE: Modbus Bad Quality - jg - 30.12.2015, 11:32
RE: Modbus Bad Quality - jg - 07.01.2016, 10:05

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  MODBUS siham 46 51.135 26.02.2009 10:54
Letzter Beitrag: siham

Gehe zu: