PID Regler gibt nur die Grenzen des Outputs aus. (An und Aus)



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

11.01.2016, 15:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.01.2016 16:06 von GerdW.)
Beitrag #2

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.467
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: PID Regler gibt nur die Grenzen des Outputs aus. (An und Aus)
Hallo Thorben,

du verwendest zuviele ExpressVIs und DDT-Drähte…

- Dein "DAQ Assistent" liest 100 Samples mit einer Samplerate von 100Hz -er benötigt also 1s, bis er Werte liefert. Verzögerungen gefallen einem PID überhaupt nicht!
- Von den 100 Samples verwendet der PID nur eines (Coercion Dot!). Welches benutzt er? Ist das sinnvoll?
- Dein "Istwert" für den Vergleich bestimmst du mit einem Median. Ist das sinnvoll?
- Dein PID verwendet die Standardwerte für range (-100…100) und gains (1/0.01/0). Sind die alle (genau so mit ihren aktuellen Werten) sinnvoll?
- Für einige Anzeigen verwendest du die Funktion "WDT:XY Wert lesen", um von 100 gelesenen Samples eines für die Anzeige zu verwenden. Ist das sinnvoll?

Hast du deinen Regelalgorithmus wirklich gut durchdacht?

Zitat:Ich habe bereits gelesen, dass bei trägen Systemen (trifft ja auf den Anwendungsfall zu) „der Regler zu schnell ist und in den Output läuft“. Nun kann ich zwar manuell die Outputgrenzen festlegen, und so beispielsweise verhindern, dass der Ofen ausschaltet. Lösen tut es mein Problem dennoch nicht.
Genau dafür gibt es ja Reglerparameter, die man anpassen kann…
Was bringt es dir, 5V auszugeben, wenn der Ofen nur an/aus (0/10V) versteht?
Wie sieht die Heizungssteuerung aus? Ist dort nur ein einfaches Relais vorhanden oder ein PWM-fähiges SSR (o.ä.)? Oder kann die Heizungssteuerung mit einem 0…10V-Standardsignal umgehen?

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: PID Regler gibt nur die Grenzen des Outputs aus. (An und Aus) - GerdW - 11.01.2016 15:56

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  PID Regler belu003 14 25.733 12.01.2015 14:41
Letzter Beitrag: se
  First Call? Funktion vs wann gibt mein Case false aus? anne 11 10.084 24.01.2014 08:34
Letzter Beitrag: GerdW
  Funktion Systembefehl ausführen gibt Fehler "Speicher voll" aus. vogster 6 8.303 17.11.2013 16:55
Letzter Beitrag: Lucki
  Grenzen mehrspaltiges Listenfeld kwakz 12 10.493 20.09.2013 13:31
Letzter Beitrag: Trinitatis
  Zufallszahl in festgelegten Grenzen SiMan 8 19.664 18.09.2013 13:21
Letzter Beitrag: GerdW
  Grenzen von LV 64Bit gottfried 4 5.132 15.03.2013 13:23
Letzter Beitrag: dali4u

Gehe zu: