4 Signale unabhängig Mitteln



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

18.01.2016, 16:19
Beitrag #2

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.489
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: 4 Signale unabhängig Mitteln

Akzeptierte Lösung

Hallo Vladi,

und wo willst du jetzt mitteln?

Zitat:In moment Messe ich vier Werte und schreibe sie in Arrays.
Du liest Werte von 4 Kanälen. Leider immer nur einen Wert pro DAQmxRead-Aufruf. Und das, obwohl du eine Samplerate von 10kS/s definiert hast…

Zitat:Ich würde aber gerne die Messwerte von jedem Sensor über 100ms aufnehmen und Mitteln und Anschließend in die Arrays schreiben.
Dann solltest du eben auch Messwerte für den Zeitbereich von 100ms abfragen. Bei deiner Samplerate sind das 10kS/s*0.1s Werte pro Kanal!

So z.B.:
   

Zitat:Alles was ich bis jetz versucht habe, hat dazu geführt das er die 4 Werte der Sensoren gemittelt hat und mir 1 Wert ausgespuckt hat
Was genau hast du denn probiert?

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: 4 Signale unabhängig Mitteln - GerdW - 18.01.2016 16:19

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Ports unabhängig ABER parallel auslesen (cDAQ NI 9421) Mirko0905 3 4.147 25.06.2015 13:54
Letzter Beitrag: Lucki
  eingehende Messwerte mitteln Annabell 2 6.102 24.05.2012 10:57
Letzter Beitrag: AnnaZim
  Kanäle in einem Task unabhängig voneinander auswählen Funky_Popo 4 5.490 15.09.2011 08:15
Letzter Beitrag: GerdW
  Messwerte mitteln mfader 1 4.641 02.06.2010 14:10
Letzter Beitrag: SeBa