22.01.2016, 16:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.01.2016 16:38 von GerdW.)
Beitrag #3

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.467
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Zickzack-Muster (aber nur bei 2 Mikros gleichzeitig?)
Hallo 4m,

Zitat:Irgendwas mit meiner DAQmx-Datenerfassung läuft also falsch, aber was? Hat jemand von euch eine Idee?
- Wieso arbeitest du mit einem Array of DAQmxTasks? Warum nicht einfach ein (1) Task mit 2 Kanälen?
- Wieso diese ganzen lokalen Variablen "Array (Tasks)"? Warum kein Draht?
- Wozu die Sequenzstruktur? THINK DATAFLOW!
- Warum immer InsertIntoArray statt eines einfachen BuildArray? (Wobei das bei einem Task mit 2 Kanälen hinfällig wäre!)
- Die Angabe "Samples pro Kanal" im Modus "Kontinuierlich" ist selten notwendig (und noch seltener hilfreich) - LabVIEW-Hilfe lesen!
- Warum keine durchgehende Fehlerbehandlung?
- Das schon genannte "restart averaging" kann mit deinem Problem zu tun haben - ich habe das SV-Toolkit nicht installiert…
- Warum 3 FOR-Loops in der letzten While-Loop?

Wie sehen deine "Rohdaten" aus, bevor sie durch deine Gewichtungs- und Mittelwert-Funktionen bearbeitet werden?
Im zweiten Bild sieht man doch, dass anscheinend das "restart averaging" dieses "Sägen" beeinflusst: was sagt die LabVIEW-Hilfe zu der von dir verwendeten Funktion?