16.02.2016, 12:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.02.2016 12:31 von GerdW.)
Beitrag #9

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.467
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Dauerhafter, aktualisierter Signaloutput
Hallo Malte,

Zitat:kommt auch der Fehler "befindet sich in einer Endlosschleife".
Du willst hier auf einen Wert zugreifen, der aufgrund des DATAFLOW erst zu einem späteren Zeitpunkt ermittelt wird…

So wie dein Bild aussieht, würde ich dir eine Statemachine empfehlen: die States könnten (u.a.) "Vorspülen", "Zünden", "Regeln" heißen. Dann hättest du wieder alles in einer Schleife und somit ständig Zugriff auf den Temperaturmesswert!