Hallo grantiger,

wenn du dauerhaft lesen willst, dann ist es eine schlechte Idee, den Port andauern zu öffnen und zu schließen!
Und eine Schleife fehlt auch in deinem VI, bisher läuft es nur einmal durch!

Die Beispieldaten sehen aus, als wenn es ein definiertes Zeilenende-Zeichen gibt (LF oder CR), warum also nicht dieses nutzen, indem das TermChar entsprechend im SerialPortInit aktiviert wird (und man auf BytesAtPort verzichtet)?