06.05.2016, 09:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.05.2016 09:23 von GerdW.)
Beitrag #2

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.465
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Stören sich NI 9217 (RTD) und 9475 (DO; PWM)?
Hallo Ascend,

Zitat:Das LV Projekt läuft bis jetzt nur via Scan Engine (100 Hz).
Zwei Anmerkungen:
- Du betreibst die NI9217 damit an der Grenze ihrer Fähigkeiten (400S/s, 100/S/s/ch). Ist es wirklich sinnvoll, Pt100 mit 100Hz auslesen zu wollen?
- Die ScanEngine ist auf "Abdecken der üblichen und einfachen Anwendungsfälle" ausgelegt: PWM-Generierung ist z.B. nur mit bestimmten PWM-Frquenzen möglich. Eigentlich sollte es keine Quereinflüsse zwischen den Modulen geben, aber was die ScanEngine hier macht, kann dir nur der NI-Support im Detail erläutern…

Ich habe mich nach dem ersten cRIO-Projekt gleich von der ScanEngine weg hin zur FPGA-Programmierung entschieden: man hat dann volle Kontrolle über die verwendete Hardware. Die Lizenz muss natürlich jemand bezahlen (wollen)…

Tipp: probiere das ganze mal mit 10Hz Samplerate. (Bei meinen Steuerboxen arbeite ich bei den Pt100-Modulen mit 5Hz Samplerate im FPGA…)