Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!
17.05.2016, 14:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.05.2016 14:41 von jg.)
Zitat: Zitat:
Wenn ich den Task in Labview direkt erstelle funktioniert es auch soweit.
Dann mach das doch weiterhin so!
Dadurch sollte das VI übersichtlicher werden...
Dafür gibt es SubVIs. Wenn du mal auf einen neuen Rechner umziehst, dann wirst du das zu schätzen wissen.
Zitat:
Zitat:
Allerdings möchte ich gerne alle Eisntellungen im MAX vornehmen.
Warum?
Dies ist die schlechteste Lösung von allen! Wenn du dein VI mal auf einen anderen Rechner portierst, darfst du alle diese Einstellungen erst wieder auf dem anderen Rechner erneut erstellen!
Entweder DAQmxTasks im VI anlegen und konfigurieren - oder diese Definitionen im Projekt anlegen/verwalten. Aber eben nicht in MAX…
Dadurch erspare ich mir die umprogammierung, wenn ein Sensor getauscht wird und kann die Anpassung der Sensorkennlinie über die Tabellenskalierung im MAX machen.
Oder gibt es hier eine hübschere Variante, die mir noch nicht bekannt ist?
Programmatisch laden über eine externe Datei.
Gruß, Jens
Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)