Zeitbasierte digitale Ausgabe



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

06.06.2016, 10:16
Beitrag #2

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: Zeitbasierte digitale Ausgabe
Mit der verwendeten Hardware wirst du bei deinen Anforderungen nicht glücklich werden!

DIOs kannst du bei diesen beiden E-Serien-Karten nur im Software-Takt ansteuern. Theoretisch liegt somit da Limit bei 1 ms Auflösung (zwecks Windows), da dir aber das Betriebssystem immer wieder reinspuken wird, wird dieser Takt aus Erfahrung nicht stabil sein.

Deine Ausführungen klingen aber danach, als ob für beide DOs schon vorher ein genau festgelegter zeitlicher Verlauf festgelegt werden sollte (in LabVIEW wäre das z.B. eine Waveform).

Einziger Ausweg ohne Tausch der Hardware: Du missbrauchst die beiden AO der 6024E für deine Ausgabe, das könnte hinhauen.

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Zeitbasierte digitale Ausgabe - jg - 06.06.2016 10:16

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Digitale Ausgabe von zwei zeitlich abhängigen Signalen MetalMan 3 4.564 04.12.2018 09:58
Letzter Beitrag: BNT
  Fehler -201062 Digitale Ausgabe MRL2018 11 9.570 18.04.2018 15:28
Letzter Beitrag: jg
  Stoppen digitale Ausgabe mittels Wert F_Htl 5 5.042 23.02.2015 09:03
Letzter Beitrag: GerdW
  zeitbasierte Druckverlaufsmessung jrraid 16 9.462 13.05.2014 17:44
Letzter Beitrag: jrraid
  Digitale Ausgabe Lukas Bauer 4 6.307 11.03.2011 09:50
Letzter Beitrag: Lukas Bauer
  digitale Ausgabe Fehlerhaft Marco1981 9 6.816 02.11.2009 14:49
Letzter Beitrag: jg

Gehe zu: