INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

DO NI 9474



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

21.07.2016, 12:07
Beitrag #2

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.469
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: DO NI 9474
Hallo HCO,

einfach mal die Specs lesen!

Die NI9474 ist ein "sourcing device", d.h. es wird nur Vsup durchgeschaltet.
Wenn du also bei einem FALSE trotzdem 0V am Ausgang haen willst, musst du mit einem Widerstand gegen GND für korrekte Potentiale sorgen…

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
DO NI 9474 - Hydrogencarbonat - 21.07.2016, 11:50
RE: DO NI 9474 - GerdW - 21.07.2016 12:07
RE: DO NI 9474 - Hydrogencarbonat - 21.07.2016, 13:44

Gehe zu: