Beitrag #4

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.469
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Auswertung Drehgeber mit NI 9401
Hallo NO,

Zitat:Wenn ich es richtig im Kopf habe hat mir der Mitarbeiter von NI auch gesagt, dass ich meinen Drehgeber mit dem Modul betreiben kann.
Du kannst die Signale sicherlich mit dem 9401-Modul einlesen - aber dass du den Sensor damit versorgen kannst, glaube ich nicht.
Lt. Spec liefern die DIO hier gerade mal ~2mA (bei dann nur noch 4.3V) - du hast die Spec doch gelesen, oder?

Zitat:Wie kann ich im LabView das Einstellen der Versorgungsspannung programmieren? Bei digitale Ausgabe kann ich den Kanal nicht auswählen..
Was genau willst du denn programmieren?
Welche Kanal kannst du nicht auswählen? Bilder? Fehlermeldungen? Schaltplan? Sensortyp/-hersteller?

Zitat:Erst die Ausgänge 4-7 auf Hight gestellt und dann Flankenzählung gestartet.
Hängt dein Sensor gleich an allen 4 Ausgängen? Dann bekommt er vielleicht 8mA…

Zitat:Hat jemand ein Beispiel zu einer gesamten Programmierung eines Drehgebers?
Willst du den Drehgeber "programmieren" ("parametrieren") - oder einfach nur ABZ-Signale einlesen und auswerten?

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Auswertung Drehgeber mit NI 9401 - GerdW - 12.08.2016 08:18

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
Question Auswertung von Schwellwerten / Aufzeichnung in TDMS ZwergNase 3 3.966 12.08.2019 19:57
Letzter Beitrag: GerdW
  Drehgeber überprüfung mit NI 9401 MaxP 4 5.113 19.10.2016 06:38
Letzter Beitrag: MaxP
  Simulieren einer Flankenzählung in MAX (NI 9401) BenutzernameNO 1 3.865 30.07.2016 00:53
Letzter Beitrag: jg
  Datenerfassung und Auswertung Rajesh 9 7.981 09.06.2015 07:40
Letzter Beitrag: wladimir s
  Drehgeber 1Vss zur Regelung gottfried 1 3.565 21.10.2014 13:08
Letzter Beitrag: gottfried
  Drehgeber Datenerfassung DAQmx.9.8 Nachlaufmessgerät amadeus 27 20.008 21.08.2014 13:46
Letzter Beitrag: amadeus