INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

PID Reglerausgang soll Integerwerte ausgeben



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

19.11.2016, 16:49
Beitrag #4

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.469
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: PID Reglerausgang soll Integerwerte ausgeben
Hallo PTBist,

Zitat:Die Regelparameter habe ich so einstellen können, dass die "sprunghafte Regelantwort" lediglich zwischen 1 und 2 liegt und er auch gleich wieder zurückregelt.
Mit dieser Aussage können wir mangels weiterer Information nichts anfangen…

Zitat:Der Regler regelt eine Konstantstromquelle, die recht heftig an der Raumtemperatur hängt. Somit könnte ich nun mit dem Reglier auf den Sollwert regeln und anschließend die Regelung abschalten, bis der Istwert außerhalb eines von mir festgelegten Toleranzintervalls liegt und der Regler dann nachregelt, oder ich selbst der DAC in- dekrementiere.
Nimm den normalen PID-Regler und implementiere selbst eine kleine Totband-Funktion dazu:
Code:
IF pv innerhalb Totband um deinen sp THEN
  pv := sp
ENDIF

Zitat:Gibt es alternativ denn einen "digitalen Regler" in LabVIEW, mit dem ich meine Stromquelle dauerhaft regeln könnte?
Beschreibe doch bitte mal das gewünschte Regelverhalten! Hmm

Ich habe hier auch etliche PID-Regler, deren Stellglieder nur diskrete Werte annehmen können, bsw. PWM-Ausgänge mit 0.1%-Duty-Schrittweite oder Schrittmotoren mit 0.2% Schrittweite. Funktioniert i.A. prima mit dem "analogen" PID-Regler davor - auch ohne Totband…

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: PID Reglerausgang soll Integerwerte ausgeben - GerdW - 19.11.2016 16:49

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Tab control soll nur einmal true ausgeben Orga 5 5.240 14.06.2013 06:12
Letzter Beitrag: Orga
  PID Reglerausgang richtig verwenden Kyes 2 5.274 08.07.2009 14:07
Letzter Beitrag: Kyes
  Formel soll kommawerte ausgeben muchh 32 22.201 06.05.2009 10:43
Letzter Beitrag: ImExPorty

Gehe zu: