21.02.2017, 13:24
Beitrag #13

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: Kommunikation mit Advantech ADAM 4100 Modulen
(21.02.2017 13:09 )teo schrieb:  [quote='teo' pid='186930' dateline='1487678953']
über Adam-5000TPC-6000 habe ich auch umgespielt bringte auch nicht Sad
Logisch, anderes Protokoll (Modbus-TCP) und Schnittstelle (TCP/IP).

Den "MoreChemistry" Link würde ich an deiner Stelle auch nicht groß weiterverfolgen, das ist eine UrAlt-Umsetzung des ADAM-ASCII-Protokolls.

Zum Schreiben (Setzen der Relais) habe ich dir einen Hinweis gegeben. Entweder geht das über das Write Coils (Start-Adresse könnte aber auch 16 anstatt 17 sein) oder du muss es mit "Write Single Register" probieren.

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Signal Abgabe über Labview - GerdW - 21.02.2017, 08:03
RE: Signal Abgabe über Labview - teo - 21.02.2017, 08:43
RE: Signal Abgabe über Labview - GerdW - 21.02.2017, 09:01
RE: Signal Abgabe über Labview - teo - 21.02.2017, 12:42
RE: Signal Abgabe über Labview - teo - 21.02.2017, 09:07
RE: Signal Abgabe über Labview - GerdW - 21.02.2017, 09:33
RE: Signal Abgabe über Labview - jg - 21.02.2017, 09:56
RE: Signal Abgabe über Labview - teo - 21.02.2017, 12:00
RE: Kommunikation mit Advantech ADAM 4100 Modulen - jg - 21.02.2017 13:24

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Kommunikation mit Ex-9000 Modulen Lyes 5 6.664 10.02.2015 12:07
Letzter Beitrag: Lyes
  Agilent Chassie mit Modulen einbinden Isza 4 4.793 06.09.2013 15:34
Letzter Beitrag: Isza
  Adam Modul 4024 Behzad 1 4.569 20.05.2008 08:47
Letzter Beitrag: jg
  Betrieb von 2 Modulen an Agilent 34970A RuffRyder 1 3.802 22.06.2006 11:32
Letzter Beitrag: Achim

Gehe zu: