RE: Fehler- 200279
Hallo felifa,

Zitat:Ich habe eine Samplerate von 100Hz und muss ja mit 50S/s abfragen...
Hier liegt ein grundlegendes Missverstädnis vor!
Du fragst nicht mit 50S/s ab, sondern liest einfach 50 Samples. Die Samplerate hast du vorher mit 100S/s eingestellt, d.h. du liest Messdaten, die im Zeitraum einer halben Sekunde aufgenommen wurden.

Zitat:wenn ich die Samplerate mit der Anzahl der Samples/s gleichch setze, kann ich ja nicht gut filtern laut Nyqusit.
Hmm
Du liest Daten mit 100S/s=100Hz und kannst deshalb - lt. Nyquist - Signale bis 50Hz "fehlerfrei" erfassen. Was hat das mit deinen Fltern zu tun?

Zitat:wie bekomme ich das in den Griff, dass ich wirklich 20 Minuten gefiltert messen kann?
Wie Jens schon sagte: weniger ExpressVI, mehr "echte" Programmierung!
Und "schlimmstenfalls" ein ordentliches Producer-Consumer-Schema umsetzen! (Wobei bei 100Hz Samplerate jeder handelsübliche PC schnell genug arbeiten sollte.)

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Fehler- 200279 - Felifa - 06.04.2017, 07:46
RE: Fehler- 200279 - GerdW - 06.04.2017, 08:05
RE: Fehler- 200279 - Felifa - 06.04.2017, 08:41
RE: Fehler- 200279 - jg - 06.04.2017, 08:54
RE: Fehler- 200279 - GerdW - 06.04.2017 09:08
RE: Fehler- 200279 - Felifa - 06.04.2017, 10:09

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  DAQmx Fehler -200279, von Puffern und schritthaltenden Erfassungen stoa 17 9.508 04.03.2021 14:02
Letzter Beitrag: stoa
  Fehler (-200279) bei Datenerfassung mit NI 9227 P.J. 5 4.982 01.02.2021 11:54
Letzter Beitrag: P.J.
  Pufferproblem, error 200279 aschub 15 11.069 27.11.2013 15:03
Letzter Beitrag: aschub
  Error -200279 ugarcia 13 12.276 25.04.2013 10:54
Letzter Beitrag: jg
  DAQ Fehler 200279 OBI 8 7.937 14.07.2012 14:40
Letzter Beitrag: OBI
  Fehler 200279 bei "Messwerte in Datei schreiben" MHe 1 3.606 12.07.2012 17:35
Letzter Beitrag: GerdW

Gehe zu: