13.09.2017, 08:02
Beitrag #3

patrick1983 Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 4
Registriert seit: Sep 2017

2017
2017
DE



RE: Zeitstempel über DAQ Hardware
Hallo GerdW,

danke für die schnelle Antwort.

Zitat:Du liest vom DAQmxRead Waveforms ein: diese enthalten den von dir gesuchten Zeitstempel!

Wie speichere ich den Zeitstempel in meine .tdms Datei? Der erste Kanal soll der Zeitkanal werden.
Durch meine arithmetische Operation hole ich mir die 2 analogen Werte ja nochmal aus der Waveform raus.
Mir fehlt hier der Programmieransatz zur Umsetzung.


Zitat:Was problematischer ist:
- Du gibst dem DAQmxRead nicht vor, wieviele Samples gelesen werden sollen! Üblicherweise empfiehlt man hier 1/10 der Samplerate, bei dir also 100 Samples. (Das ConfigureInputBuffer ist i.A. nicht nötig, DAQmx kann sowas recht gut allein.)
- Du verwendest ein BuildArray, um deine Zeitangabe mit den beiden Waveforms zusammen in ein Array zu packen: dabei kommt ein Integerarray heraus. Willst du sowas?
- Die Indices am IndexArray sind nicht nötig.

- Samplerate ist eingestellt
- Integerarray möchte ich nicht und habe ich geändert.
- Danke für den Tipp mit den Indices

Danke

Gruß
Patrick