RE: Frage zur 6363 und deren Counter
Hallo MRL,

wenn du den CTR0 als Ausgang benutzt, wirst du nicht gleichzeitig mit CTR0 ein PWM einlesen können.
Was du probieren kannst: einen anderen CTR zum Einlesen verwenden und dessen Input-Pins auf andere PFIs "verschieben". Sowas kann man in MAX probehalbe gut konfigurieren/testen!