(06.04.2018 09:47 )stoa schrieb: Wenn ich die Datenerfassung ohne die Spannungsaufnahme vornehme, gibt es keine "Startschwierigkeiten"...
Klar.
Grundlagen:
Alles, was nicht sequenziert ist, läuft parallel ab. Klingt blöd, ist aber so.
Warum also ließt du per DAQmx die PWM-Werte mit -1 ein, also alles was gerade anliegt? Dieses Lese-VI wird praktisch sofort nach dem erstmaligen Start der Schleife auch schon wieder beendet: Es wurden gerade mal 6 Samples zwischen Start und Lesen erfasst (Anzahl ist von der Qualität des Rechners abhängig). Bei AIn-Sample ist das anders: hier wartest du auf 1000 Stück - und diese Wartezeit geht beim nächsten Lesen auch in die PWM ein.
Versuche mal, das PWM-Lesen direkt nach dem AIn-Lesen zu machen - also noch vor jeder anderen Berechnung und Anzeige in einem Graph.