Fehlermeldung 201003



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

03.05.2018, 10:56
Beitrag #2

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: Fehlermeldung 201003
Du hast doch schon eine ganze Menge an möglichen Ursachen. Trifft eine davon zu?

Kannst du aus dem NI MAX auf Modul cDAQ1Mod2 ein Thermoelement-Task anlegen und starten?

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Fehlermeldung 201003 - jodh14 - 03.05.2018, 10:06
RE: Fehlermeldung 201003 - jg - 03.05.2018 10:56
RE: Fehlermeldung 201003 - Freddy - 03.05.2018, 11:14
RE: Fehlermeldung 201003 - jodh14 - 03.05.2018, 12:47
RE: Fehlermeldung 201003 - jg - 03.05.2018, 15:16

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Fehler -201003 bei DAQmx jodh14 5 5.868 28.02.2018 09:46