07.09.2020, 08:12
Beitrag #6

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.500
Registriert seit: May 2009

LV2019 (LV2021)
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Schleife stoppen in subVI
Hallo illy,

Zitat:Ich habe eine Sequenz erstellt, da ich einen Grenzstrom angeben möchte, als Signal für den Messstart.. Wenn ich im Debugg-Modus bin klappt das ja ganz gut und er führt die Sequenz so wie ichs mir vorstelle aus: 1. Warten bis Grenze überschritten wird 2. Rahmen ausführen.
Allerdings ausserhalb des Debuggmodus miss er immer, auch wenn die Stromzange aus ist?!
Falscher Ansatz…

Wenn du eine Statemachine implementieren willst, dann solltest du eben auch eine Statemachine implementieren!
Wozu genau brauchst du eine Sequenzstruktur?

Außerdem: da dein VI überhaupt nicht weiß, ob die Strommesszange aktiv ist oder nicht, wird immer gemessen, egal ob Debug-Modus oder nicht…

Zum subVI:
Verwende keine TimedWhileLoop, die ist unter Windows (fast immer) vollkommen unnötig! Wenn das Timing durch DAQmx gegeben ist, reicht eine normale WhileLoop aus!
Anstatt den Graph per Referenz/PropertyNode zu beschreiben, solltest du viel eher die Queue im MainVI auslesen und direkt im MainVI den Graph beschreiben…

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Schleife stoppen in subVI - illy777 - 04.09.2020, 23:33
RE: Schleife stoppen in subVI - illy777 - 06.09.2020, 00:34
RE: Schleife stoppen in subVI - GerdW - 06.09.2020, 17:23
RE: Schleife stoppen in subVI - illy777 - 07.09.2020, 08:03
RE: Schleife stoppen in subVI - GerdW - 07.09.2020 08:12
RE: Schleife stoppen in subVI - illy777 - 07.09.2020, 08:48
RE: Schleife stoppen in subVI - GerdW - 07.09.2020, 09:17
RE: Schleife stoppen in subVI - illy777 - 07.09.2020, 11:08
RE: Schleife stoppen in subVI - GerdW - 07.09.2020, 11:25
RE: Schleife stoppen in subVI - illy777 - 07.09.2020, 12:55
RE: Schleife stoppen in subVI - GerdW - 07.09.2020, 13:20
RE: Schleife stoppen in subVI - illy777 - 07.09.2020, 13:51
RE: Schleife stoppen in subVI - illy777 - 07.09.2020, 14:07
RE: Schleife stoppen in subVI - GerdW - 07.09.2020, 18:07
RE: Schleife stoppen in subVI - illy777 - 07.09.2020, 21:10
RE: Schleife stoppen in subVI - illy777 - 08.09.2020, 09:05
RE: Schleife stoppen in subVI - GerdW - 08.09.2020, 07:05
RE: Schleife stoppen in subVI - GerdW - 08.09.2020, 09:16
RE: Schleife stoppen in subVI - illy777 - 08.09.2020, 11:55
RE: Schleife stoppen in subVI - GerdW - 08.09.2020, 12:12
RE: Schleife stoppen in subVI - jg - 08.09.2020, 12:21
RE: Schleife stoppen in subVI - illy777 - 08.09.2020, 13:43
RE: Schleife stoppen in subVI - GerdW - 08.09.2020, 14:19
RE: Schleife stoppen in subVI - illy777 - 08.09.2020, 16:53
RE: Schleife stoppen in subVI - GerdW - 08.09.2020, 17:52
RE: Schleife stoppen in subVI - illy777 - 09.09.2020, 08:58
RE: Schleife stoppen in subVI - illy777 - 11.09.2020, 12:05
RE: Schleife stoppen in subVI - GerdW - 11.09.2020, 15:51
RE: Schleife stoppen in subVI - illy777 - 14.09.2020, 13:57
RE: Schleife stoppen in subVI - GerdW - 14.09.2020, 17:37
RE: Schleife stoppen in subVI - illy777 - 14.09.2020, 18:00

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  While Schleife stoppen itz_me 4 6.214 13.04.2017 14:47
Letzter Beitrag: itz_me
  X Bildlaufleiste bei Signalverlaufsdiagram stoppen Carp 18 11.656 10.06.2016 09:57
Letzter Beitrag: Carp
  Frage zu Lauflicht stoppen(vorübergehend) fuego50 4 4.735 23.05.2016 17:05
Letzter Beitrag: fuego50
  Referenziertes VI stoppen marhi 7 6.356 08.03.2016 12:07
Letzter Beitrag: rolfk
  Parallele Schleifen beliebig stoppen/neustarten buettnerstefan 3 5.196 03.06.2015 15:23
Letzter Beitrag: buettnerstefan
  while-Schleife mit Referenz stoppen Pral 5 6.124 11.12.2014 22:17
Letzter Beitrag: Lucki

Gehe zu: