03.10.2020, 17:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.10.2020 17:33 von GerdW.)
Beitrag #3

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.469
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Signal-Flackern von ModBus

Akzeptierte Lösung

Hallo Anfänger,

dein erstes VI könnte man so aufräumen:
   
Kein ExpressVI, nur ein Schieberegister, kein Rube-Goldberg in Form der Case-Struktur…

Oder noch einfacher gleich mit boolschen Werte rechnen:
   

Und wenn man dann noch alle Inputs/Outputs in Arrays umwandelt, kann man auch 128 Kanäle auf einmal testen:
   
(Bei Arrays muss man evtl. noch die Startbedingung in Form der Startwerte des Schieberegisters initialisieren…)

Und zuletzt entfernt man noch die While-Loop, ersetzt das Schieberegister durch FeedbackNodes und löscht die Wartezeit:
   
Jetzt hat man nämlich ein subVI (reentrant setzen!), welches in der Schleife des MainVIs aufgerufen wird. Diese Schleife im MainVI bestimmt dann die Iterationszeit und nicht mehr das subVI zum Prüfen der boolschen Werte…

Nachtrag: auch bei deinem zweiten Versuch hast du aber konsequent am Rube-Goldberg festgehalten! Big Grin
Code:
IF true THEN true ELSE false…

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Signal-Flackern von ModBus - GerdW - 03.10.2020 17:21
RE: Signal-Flackern von ModBus - GerdW - 03.10.2020, 18:15
RE: Signal-Flackern von ModBus - GerdW - 03.10.2020, 19:00

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  MODBUS siham 46 51.157 26.02.2009 10:54
Letzter Beitrag: siham

Gehe zu: