Hallo jodh,
Zitat:ich habe den breakpoint weiter vorne platziert, jetzt blinkt der multiplikations-operator, bringt mich das weiter?
Man könnte Probes vor und nach dem Multiplikator setzen und schauen, ob der korrekt multiliziert…
Zitat:ich weiß auch nicht wie ich die blauen leitungen durch andere ersetzen kann, die macht labview automatisch als ddt
Weil du vorher ein ExpressVI benutzt hattest.
Wenn du dich nach den BeispielVIs im Beispielfinder gerichtet hättest, hättest du dieses DDT-Problem jetzt nicht…
Schau doch mal in das subVI, wo die Daten gelesen werden (ehemals DAQAssistent): dort wird ein Waveformarray in ein DDT umgewandelt. Wenn du jetzt diese Umwandlung entfernen würdest und den Indicator danach durch ein Waveformarray ersetzen würdest, dann bestünde die Chance, (dank DATAFLOW) auch danach kein DDT im MainVI mehr zu erhalten. Das gleiche dann bei der Signalauswertung im folgenden subVI…