Hallo Bubble,

Zitat:Die Verteilung der Pausen soll gleichmäßig sein, sprich die Laufzeit zwischen den Pausen gleich groß. Die Anzahl der Pausen und die Dauer der Pausen soll variabel einstellbar sein, die Gesamtlaufzeit ebenfalls.
Die Laufzeit zwischen den Pausen kann man doch berechnen:
Code:
L = (Gesamtlaufzeit - Pausen_Anzahl × Pausen_Dauer) / (Pausen_Anzahl + 1)
(Errorchecks der User-Eingaben nicht vergessen…)

Jetzt noch eine Statemachine mit den States
- Motor an/aus schalten
- Warten (abwechselnd L und Pause_Dauer)
Und diese beiden States dann mit den obigen Parametern aufrufen…

Woran genau hapert es?