Intervallmessungen



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

14.05.2021, 09:43
Beitrag #6

Martin.Henz Offline
LVF-Team
LVF-Team

Beiträge: 430
Registriert seit: Jan 2005

2.5.1 bis 20
1992
kA

74363
Deutschland
RE: Intervallmessungen
Das Express-VI simuliert eine kontinuierliche Datenerfassung. Bei der ersten Iteration der inneren Schleife musst du den Reset Eingang auf TRUE setzen, sonst werden auch für die Zeit der Pause Daten ausgegeben.

Martin Henz
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Intervallmessungen - Wtjn - 13.05.2021, 08:18
RE: Intervallmessungen - jg - 13.05.2021, 09:22
RE: Intervallmessungen - GerdW - 13.05.2021, 13:28
RE: Intervallmessungen - Wtjn - 14.05.2021, 08:38
RE: Intervallmessungen - Martin.Henz - 14.05.2021 09:43
RE: Intervallmessungen - GerdW - 14.05.2021, 08:55
RE: Intervallmessungen - Wtjn - 14.05.2021, 09:57
RE: Intervallmessungen - Martin.Henz - 14.05.2021, 11:12

Gehe zu: