Stromerzeugung mit NI 9375



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

22.06.2022, 13:28
Beitrag #22

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.470
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Stromerzeugung mit NI 9375
Hallo Ali,

Zitat:oder irre ich irgendwie?
Ich weiß ja nicht, welche Spec du gelesen hast…

Auf der NI-Webseite steht zum NI9269:
Zitat:Isoliertes Spannungsausgangsmodul der C-Serie mit 4 Kanälen, ±10 V, 100 kS/s pro Kanal simultan
Ja, du bekommst mit diesem Modul genau einen (1!) Ausgangskanal mit 0-40V, wenn du alle 4 vorhandenen AOs in Reihe schaltest.
Ist es das, was du willst?
Und wie willst du damit dann noch deine AI messen?

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Stromerzeugung mit NI 9375 - eginali - 03.06.2022, 08:47
RE: Stromerzeugung mit NI 9375 - GerdW - 05.06.2022, 16:58
RE: Stromerzeugung mit NI 9375 - GerdW - 07.06.2022, 08:38
RE: Stromerzeugung mit NI 9375 - GerdW - 08.06.2022, 08:27
RE: Stromerzeugung mit NI 9375 - GerdW - 09.06.2022, 08:19
RE: Stromerzeugung mit NI 9375 - GerdW - 21.06.2022, 12:07
RE: Stromerzeugung mit NI 9375 - GerdW - 21.06.2022, 13:42
RE: Stromerzeugung mit NI 9375 - GerdW - 22.06.2022 13:28