06.10.2023, 12:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.10.2023 12:30 von GerdW.)
Beitrag #2

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.470
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Architektur Prüfstand: parallele Loops für Störung
Hallo VuE,

Zitat:Hier eine Auflistung, welche Anforderungen der Prüfstand erfüllen muss:
- Eine Störung muss den Prüfstand in einen sicheren Zustand bringen (Not-Aus-Kreis ist zusätzlich vorhanden)
- Es müssen geregelte Werte ausgegeben werden (habe keine Erfahrung mit Regelungen in Labview)
- Eine Messanzeige der aktuellen Werte, sowie die Möglichkeit diese abzuspeichern
Das sind schon sehr allgemeine und grundlegende Anforderungen an eine Prüfstandssoftware…

Ich hatte ähnliche die gleichen Probleme an Prüfständen zu lösen, dehalb ein paar Ideen:
1. Ich habe mir eine Bufferroutine geschrieben, die alle aktuellen Werte innerhalb der Software verwaltet hat. Dies betraf nicht nur Messwerte, sondern auch Rechenwerte (z.B. von Regelalgorithmen), Benutzereingaben und Werte für die Ausgabekanäle.
2. Es gibt eine parallel laufende Schleife, die relevante Messwerte auf (benutzerkonfigurierte) Limit-Überschreitungen prüft und einen "Safety-Alert"-Status berechnet. Alle diese Werte sind im Buffer (siehe 1.) verfügbar…
3. Es gibt eine "Gatekeeper"-Routine, die im "Normalfall" die Benutzereingabe und Reglerstellwerte auf die passenden Ausgänge weitergeleitet hat. Im "Safety-Alert"-Modus wurde diese "normalen" Stellwerte dagegen geblockt und stattdessen (benutzerkonfigurierte) Werte für den "sicheren Zustand" ausgegeben.
4. Die Anzeige bedient sich aus dem Buffer, siehe 1.
5. Das Logging bedient sich aus dem Buffer, siehe 1.
6. Reglerroutinen bedienen sich aus dem Buffer und legen dort ihre Stellwerte ab…

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Architektur Prüfstand: parallele Loops für Störung - GerdW - 06.10.2023 12:29

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Parallele Schleife beenden Klause 4 6.309 14.07.2015 11:52
Letzter Beitrag: Klause
Question Prüfstand Automatisieren basti89 2 4.970 08.05.2012 13:14
Letzter Beitrag: Don Sandmann
  Prüfstand Unidrive SP boredschmidt 4 5.776 24.08.2011 11:04
Letzter Beitrag: jg