26.01.2024, 14:41
Beitrag #2

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.465
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Signalverlaufsdiagramm und die CPU Auslastung

Akzeptierte Lösung

Hallo Marco,

herzlich willkommen im Forum!

Zitat:Daten an LV übergeben und in ein Signalverlaufsdiagramm geschrieben. Das nehme ich übrigens auch als Datenpuffer (Historiendaten)
Da bin ich kein Freund von…

Zitat:Die Livedarstellung der Messdaten mach mir rießige Probleme. 5 Plots im Livebild über 50 Sekunden bei 4ms/250hz dargestellt haut mir den CPU auf über 30% und die ganze Applikation wird so träge
Wie groß ist die Historie gesetzt?
5*50s*250Hz=62500 Samples: wie groß ist dein Chart?
Wenn dein Chart 500 Pixel breit ist, dann ist es nicht sinnvoll mehr als 1000 Samples/Plot anzuzeigen!

Deshalb bin ich ein Freund davon, die Messdaten in einem eigenen Buffer zu halten und für die flüssige Anzeige in einem Graph zu dezimieren…

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top