PSU-VI Problem mit Timer-Abbruch



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

22.04.2024, 12:12
Beitrag #2

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.470
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: PSU-VI Problem mit Timer-Abbruch
Hallo Tom,

Zitat:wenn die StateMachine(SM) in den "WaitMeasurementTime"-Zustand wechselt, kann das VI währendessen nicht mehr abgebrochen werden, trotz Event Struktur. Scheint als hätte der Timer Priorität bzw. es scheint in der Natur der QSM zu liegen, erst einen Zustand abzuwarten und dann das nächste Event auszuführen, falls eins anliegt - deshalb auch der Name QSM (Queued State Machine).
Gibt es eine Möglichkeit trotz QSM, den Abbruch zu forcen und den State sofort zu verlassen?
Die QSM macht das, was du programmiert hast!
Es gibt keinen State "WaitMeasurementTime", ich vermute du meinst stattdessen "csv WaitMeasurementTime"…

Ja, es gibt eine Möglichkeit: entferne die Schleife im State "csv WaitMeasurementTime"!

Und ja, deine QSM ist schlecht programmiert: warum sendest du nur ein Kommando, aber übergibst die Parameter über die lokalen Variablen!?
Der/die Parameter gehört/-en in die Kommando-Message hinein!