INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

PSU-VI Problem mit Timer-Abbruch



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

24.04.2024, 12:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.04.2024 12:14 von GerdW.)
Beitrag #11

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.470
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: PSU-VI Problem mit Timer-Abbruch
Hallo Tom,

Zitat:Aber jetzt tut die Timer-Ftn gar nichts mehr bzw. gibt lustige Zahlen aus und Verweilt im Zustand, also vermutlich eine Dauerschleife erzeugt. Die Zahl wirkt willkürlich, könnte vllt die Anzahl Sekunden seit Systemstart sein, wobei "1054666:55:58" doch etwas viel scheint.
Leider weiß ich nicht, was in deinem subVI so gemacht wird.
Ich vermute mal, du bekommst die Zeit nach LabVIEW-Epoch, also Sekunden seit 1.1.1904...

Edit:
Habe gerade nochmal deinen Code runtergeladen: wie vermutet die Zeit seit 1.1.1904.
Wenn ich dein TimeEngine-VI mehrfach aufrufe und "advance time" auf TRUE setze, dann funktioniert es wie erwartet...