INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

LV2024Q3, cRIO-9049 mit DAQmx, DAQmx Fehler -209836



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

25.11.2024, 09:24
Beitrag #8

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.471
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: LV2024Q3, cRIO-9049 mit DAQmx, DAQmx Fehler -209836
Hallo Du,

Zitat:Ich will aber alles drei verwenden: Scan Interface, FPGA und DAQmx.
Warum nimmst du DIO2 nicht einfach auch in den FPGA?
Warum willst du hier die ScanEngine verwenden?

Zitat:Und zusätzlich noch jede Menge Netzwerk-Variablen.
Ich empfehle andere Methoden zur Datenübertragung an einen Host, wenn es keine zwingenden Gründe für NSVs gibt…

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: LV2024Q3, cRIO-9049 mit DAQmx, DAQmx Fehler -209836 - GerdW - 25.11.2024 09:24

Who read this thread?
8 User(s) read this thread:
GerdW, cordm, IchSelbst, th13, rolfk, BNT, Kiesch, TpunktN

Gehe zu: