INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

RS232 / VISA - Und der boese NI Adapter



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

15.02.2007, 13:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.02.2007 13:12 von eg.)
Beitrag #8

eg Offline
LVF-SeniorMod


Beiträge: 3.868
Registriert seit: Nov 2005

2016
2003
kA

66111
Deutschland
RS232 / VISA - Und der boese NI Adapter
' schrieb:Hi,

Mein Gerät reagiert jeweils auf Anfragen oder eben Befehle.

d.h. ohne Anregung gibt es keinerlei Information über die RS232.
Und sofern ich eben Command oder Query absetzte, weiss ich dass eine Antwort kommen wird.
Da die Applikation ereignisgesteuert aufgebaut ist, denke ich habe ich keinen wirklichen Mehrwert über deinen Ansatz, sofern ich ihn richtig verstehe.

Werde mir das Ganze aber morgen nochmal in alles ruhe zu Gemüte führen, vielleicht habe ich dich auch missverstanden.
Bzgl Timeout bei VISA:Seriellen Port konfigurieren:
- Timeout Wert von unendlich geht in der Theorie, habe ich getestet.
Würde mein Problem wohl lösen, ich bin mir nur unsicher ob ich eventuelle Nebenwirkungen ausser Acht lasse.

- Gibt es eine genaue Dokumentation dieses Timeout-Wertes in Zusammenspiel mit der Konfiguration des Seriellen Ports ?
Die Informationen die ich bisher gefunden habe, sind leider nicht alzu umfangreich um den kompletten Sinn dieses timeout Wertes zu verstehen.

Wenn ich von meinem Anfänger-Verständniss ausgehe, konfiguriere ich den Port einmal und solange ich dananch keine Änderungen durchführe, sollten die Werte definiert bleiben. Das würde heissen ein timeout Wert der (annahme) zum Zurücksetzten dient wäre ja sinnfrei.
schöne grüße
fidel


Weisst du was, kannst du bitte hier ein Ausschnitt deines Programms posten? Dann sehen wir weiter.
Wenn das Gerät nur auf Befehle reagiert und eine Antwort schickt, kannst du doch noch eine Schreibroutine machen, wo ist das Problem? Mach noch eine Whileschleife mit Event-Struktur drin, die die Benutzerbefehle handelt und zum Gerät mit deinen VIs abschickt. Ich meine so macht man das auch normalerweise.

Wenn du hier einen Ausschnitt gepostet hast, kannst du dann genau erklären welchen Timeout du meinst. Ich vermute dass du den Timeout beim Conf Serial Port meinst, denn kannst du komplett ausschalte, wenn du meine Methode zum Lesen benutzt. Das mache ich mit dem Flag "False" oberhalb des VIs.

Gruss, Eugen

Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RS232 / VISA - Und der boese NI Adapter - eg - 15.02.2007 13:12

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  RS232 Kommunikation per VISA auf RTtarget kzr_kratos 5 6.795 11.07.2014 10:17
Letzter Beitrag: kzr_kratos
  VISA: (Hex 0xBFFF0015) bei VISA read und im VISA Test Panel rick 3 14.369 10.11.2013 12:16
Letzter Beitrag: Y-P
  RS232 mit VISA, kein Signal Blinky_Bill 16 14.699 23.09.2013 15:02
Letzter Beitrag: Blinky_Bill
  lese mit VISA RS232 komische Werte ein gassd3 8 6.835 05.09.2013 08:29
Letzter Beitrag: RadioactiveMan
  Sartorius.vi; Win7 64; original RS-232 und USB Adapter emt1994 5 7.265 21.12.2012 22:32
Letzter Beitrag: A.Berndsen
  Keine Daten kommen an vom Hameg 8115 über VISA RS232 USB fsg4u 3 6.021 09.08.2012 14:33
Letzter Beitrag: fsg4u

Gehe zu: