17.05.2005, 13:51
Beitrag #2

bastimeister Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 14
Registriert seit: Apr 2005



kA



Modbus TCP
Also Leute ich hab selber mal was gefunden!
Einfach so hier einstellen dann funtz es auch:
Function Code: 16
Starting Adress: 0x1121
Quantity: 1

Es muss 2x auf dieses Register geschrieben werden also nehmen wir eine "Stacked Sequence Structure"
Beim ersten Schreiben wird als Data 0xBECF un beim zweiten Schreiben wird als Data 0xAFFE reingegeben!

Das ganze kommt in die TRUE-Case einer Case-Structure die überprüft ob der Errocode 6002 bzw. 6004 ist! Ist es keiner von beiden wird die Rücksetzung des Watchdogs garnicht ausgeführt!

So das war die Lösung für das Problem! Hätt ich garnicht gedacht das ich die noch selber finde!Big Grin

Bin noch kein so erfahrener LabVIEW-Programmierer und würde mich freuen wenn ihr mir helfen könntet :-)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden