INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Triggerungeinstellung



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

14.05.2007, 17:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.05.2007 17:15 von Lucki.)
Beitrag #2

Lucki Offline
Tech.Exp.2.Klasse
LVF-Team

Beiträge: 7.699
Registriert seit: Mar 2006

LV 2016-18 prof.
1995
DE

01108
Deutschland
Triggerungeinstellung
Dein VI enthält nur den Analog-Input, aber nicht den Output, mit dem Du das Ganze startet.
Es kommt aber darauf an, wie Du selbst sagst, Input und Output synchron zu starten, und das sollte man schon in ein und demselben VI machen.
Wie das geht, siehst Du an den Beispielen von NI unter:
Signalerfassung mittels Hardware --> DAQmx --> Synchronisierung.

Damit Du die Beispiele schnell verstehst:
Der Trick mit der Synchronisierung von A und B funktioniert so: A und B werden konfiguriert, und zwar so, daß z.B. A mit seinen eigenen internen Clockimpulsen läuft, aber B benutzt die Clockimpulse von A.
Dann wird zunächst B gestartet, es läuft aber nicht, da die Clockimpulse fehlen. Erst wenn A gestartet wird, starten beide Tasks (Input und Output), und zwar genau synchron.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Triggerungeinstellung - StefanBläsi - 14.05.2007, 16:08
Triggerungeinstellung - Lucki - 14.05.2007 17:10
Triggerungeinstellung - dc6xs - 14.05.2007, 18:53

Gehe zu: