Probleme beim Verwenden einer RS232 Schnittstelle



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

27.06.2007, 12:11
Beitrag #4

schuggiz Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 26
Registriert seit: Apr 2007

8.0
2007
en

38xxx
Deutschland
Probleme beim Verwenden einer RS232 Schnittstelle
' schrieb:Mach' mal zwischen Schreiben und Lesen eine Verzögerung. Am besten schaust Du Dir mal das Beispiel im Example-Finder von LabVIEW an. Als Suchbegriff einfach mal "serial" eingeben.
Außerdem könntest Du, wenn das nicht funktioniert auch mal Dein VISA-Timeout nach oben setzen (unter VISA-Advanced -> Set Timeout).

Gruß Markus


Hi,

erstmal danke für die Antworten. Ich weiss nicht so recht, wie das ist, mit der Parität, ich habe gerade und ungerade ausprobiert, ging beides nicht (ich habe auch daran gedacht, die Einstellung sowohl am Verstärker, als auch unter Windows als auch unter LabVIEW zu übernehmen). Es ist auf jeden Fall so, dass die Pins 2 und 3 am Eingangsport und Ausgangsport invertiert sind. Ich füge einfach mal die Passage aus dem Manual des Verstärkers hier ein:

"The SR830 is configured as a DCE ( transmit on
pin 3, receive on pin 2) device and supports CTS/
DTR hardware handshaking. The CTS signal (pin
5) is an output indicating that the SR830 is ready,
while the DTR signal (pin 20) is an input that is
used to control the SR830's data transmission. If
desired, the handshake pins may be ignored and a
simple 3 wire interface (pins 2,3 and 7) may be
used. The RS232 interface baud rate and parity
must be set. These are set with the [Setup] key.
The RS232 word length is always 8 bits."

Das Kabel erfüllt auch diese Voraussetzungen, das hab ich mit einem Multimeter überprüft. Timeout hochsetzen hat leider auch nicht geholfen, ebensowenig, wie das weglassen des Line Feeds oder das Einfügen einer Verzögerung. Ich weiss ehrlich gesagt überhaupt nicht weiter hier. Ich würde mich also sehr über weitere Vorschlöge freuen.

Gruß.

schuggiz
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Probleme beim Verwenden einer RS232 Schnittstelle - schuggiz - 27.06.2007 12:11

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
Bug Probleme mit GPIB Schnittstelle bei elektronischen Last (Hersteller: Zentro Elektrik) inpotron 1 3.892 28.06.2018 09:16
Letzter Beitrag: Freddy
  VISA: I/O Fehler beim Auslesen einer seriellen Schnittstelle konne 5 7.607 19.07.2017 13:04
Letzter Beitrag: konne
  RS232 Messgerät Probleme ElJon 9 9.323 18.12.2015 11:30
Letzter Beitrag: ElJon
  Probleme mit RS232 king5000 6 6.950 23.09.2015 14:42
Letzter Beitrag: king5000
  Synchronisation von Kamera und dispenser (RS232 Schnittstelle) Eliii 14 9.541 28.05.2014 10:29
Letzter Beitrag: Eliii
  Fehler beim Erstellen einer Datei, durch VISA ausgelöst? Klausenwirt 5 6.778 14.03.2014 10:39
Letzter Beitrag: Klausenwirt

Gehe zu: