' schrieb:Hallo,
bin auch mit dem Mitteln beschäftigt. Allerdings darf es bei mir kein Gleitender Wert sein.
Aus Datenmengegründe will ich n Werte puffern, diese gepufferten Werte mitteln und dann in eine Datei schreiben.
Wenn n =10 ist habe ich also 10 Mal weniger Werte als Vorher. Sonst würde meine Datei zu groß werden.
Habe ein Vi dazu gemacht das aber nen gleitenden Mittelwert macht.
Weiß einer Rat wie ich das hinbekomme, dass erst gemittelt und der gemittelte Wert ausgegeben wird wenn der Puffer mit n Zahlen gefüllt ist ?
Anbei Vi:
[attachment=33865:Tempmess...mitteln_.vi]
erstellt mit LV Version 8.0
Danke für jede Hilfe und Anregung.
Hmm Ich würd das ganze vermutlich mit ner State-maschine machen. halt erst 10 Werte "sammeln" dann berechen und ausgeben..
Wobei es vielleicht einfachher wäre, die Abtastrate der Datenerfassung zur vermindern.
Um welche Datenmengenen handelt es sich denn bei Deinem Aufbau? MB/GB?
Gruß, Rob
PS: Auch hier noch mal den Hinweis, ein Screenshot zu dem geposteten VIs ermöglicht auch Usern mit anderen LV-Versionen zusehen was wie programmiert wurde..