Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!
Dein VI ruft sämtliche SubVI's auf. Diese solltest Du mitliefern.
Binde einfach den "Zähler_positive_Flanke" in Dein VI ein.
An den Eingang "Flanke" verbindest Du Dein TRUE/FALSE-Signal, den Grenzwert setzt Du auf "vier".
Wenn der Eingang "Flanke" viermal von FALSE- auf TRUE-Zustand gewechselt wurde, wird der Ausgang "Grenzwert erreicht" auf TRUE gesetzt. Diesen Ausgang kannst Du als Stopp-Signal für Deinen Programmablauf auswerten.
Es besteht die Möglichkeit mit einem TRUE-Impuls am Eingang "Rücksetzen" den Zähler zwischenzeitlich wieder auf Null zu setzen.