Ausgang Skalieren in MAX
' schrieb:Ich möchte über einen AO-Ausgang (0-5V) ein Netzteil(0-300V) ansteuern.
Wenn ich jetzt 5V ausgebe, habe ich eine Netzteilspg. von 300V.
Bin mir nicht sicher, ob das den in den bisherigen Beiträgen klar gesagt wurde. Der Fehler ist doch ganz simpel: Gemessene und skalierte Werte hast Du vertauscht. Richtig wäre:
Gemessene Werte (Müsste hier eigentlich "Ausgegebene Werte" heißen) = X-Achse = 0..5V
Skalierte Werte = Y-Achse = 0..300V
Bei Dir ist es umgekehrt, und das geht natürlich in die Hose: Du möchtest, das die Karte 300V ausgibt, was sie nicht kann und eine Fehlermeldung bewirkt, und das soll am Eingang von DAQmx Schreiben auf 0..5V skaliert sein.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Ausgang Skalieren in MAX - manuel001 - 24.09.2007, 08:14
Ausgang Skalieren in MAX - Achim - 24.09.2007, 08:58
Ausgang Skalieren in MAX - manuel001 - 24.09.2007, 09:18
Ausgang Skalieren in MAX - Achim - 24.09.2007, 09:59
Ausgang Skalieren in MAX - manuel001 - 24.09.2007, 10:21
Ausgang Skalieren in MAX - Achim - 24.09.2007, 10:28
Ausgang Skalieren in MAX - manuel001 - 24.09.2007, 10:36
Ausgang Skalieren in MAX - Y-P - 24.09.2007, 12:51
Ausgang Skalieren in MAX - Achim - 24.09.2007, 13:04
Ausgang Skalieren in MAX - manuel001 - 24.09.2007, 13:24
Ausgang Skalieren in MAX - Achim - 24.09.2007, 13:26
Ausgang Skalieren in MAX - jg - 24.09.2007, 20:13
Ausgang Skalieren in MAX - Achim - 25.09.2007, 05:18
Ausgang Skalieren in MAX - manuel001 - 25.09.2007, 06:02
Ausgang Skalieren in MAX - Lucki - 25.09.2007 07:35
Ausgang Skalieren in MAX - manuel001 - 25.09.2007, 07:45
Ausgang Skalieren in MAX - Lucki - 25.09.2007, 08:23
Ausgang Skalieren in MAX - jg - 25.09.2007, 22:16

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  [split] Eigenschaftsknoten / DAQmx Kanäle skalieren scheichkind 14 12.985 09.06.2021 09:39
Letzter Beitrag: scheichkind
Question Ausgang lesen olmethn 5 5.986 24.03.2015 18:14
Letzter Beitrag: GerdW
  AI Spannung Einheit skalieren Aktuatormann 2 5.465 21.01.2013 10:15
Letzter Beitrag: Aktuatormann
  VI Ausgang Planke 14 12.760 12.02.2008 15:16
Letzter Beitrag: Planke
  DAQ Ausgang "Unbundle" Marrtin 12 12.406 30.05.2007 13:58
Letzter Beitrag: cassiopeia
  Eigenschaftsknoten / DAQmx Kanäle skalieren rene 13 14.242 09.03.2007 09:42
Letzter Beitrag: Fh-stefan

Gehe zu: