26.09.2007, 19:40
Beitrag #2

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
Fehler 10401 AO Group Config
Hallo, Jitter,

lass mich raten: Es hat sich die Mess-Hardware beim Neuaufsetzen des Computers geändert? Und dein "altes" 6.1-Programm lief nie mit der PCI-6251, oder?

Wie komme ich darauf, wirst du dich fragen: Ganz einfach, die 6251 gehört zur M-Serie und wird nur vom neuen DAQmx-Treiber unterstützt. Für DAQmx braucht man aber mindestens LV7.0. Somit ist dein altes Programm also nie mit der 6251 gelaufen.

Und so sind wir auch schon bei den Fehlermeldungen: Die VI's, die du beschreibst, gehören nämlich zum "alten" Traditional DAQ-Treiber-Paket. Und damit läuft die 6251 nicht. Du musst also alle DAQ-VI's in deinem 6.1er Programm ersetzen.

MfG, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Fehler 10401 AO Group Config - jitter - 26.09.2007, 15:08
Fehler 10401 AO Group Config - jg - 26.09.2007 19:40
Fehler 10401 AO Group Config - jitter - 27.09.2007, 13:15
Fehler 10401 AO Group Config - rolfk - 28.09.2007, 07:04